01-28-2016 01:43 AM
いつもお世話になっております。
件名の装置を使ってテスト装置を組もうと考えています。
2つの出力ポートを用いて2つの電磁弁を制御します。
2つの電磁弁は同時にオンすることはなく相互に動作します。
例としてあげると下記のようになります。0,1はオフ、オンを示します。
1単位5msとします。つまり100msの例を示しています。
ch0 0000001110 0000001110
ch1 0111000000 0111000000
上の例のように同時にオンすることなくデューティー比も若干オンが短くなっています。
できればカウンタ1つ2つの出力が制御できればいいのですが可能でしょうか?
もし2つ必要な場合、どのように同期すればいいのでしょうか?
デューティー比も任意に決めたいのでCOパルス時間を用いようとおもっております。
お手数ですがご教示お願いいたします。
01-30-2016 02:50 AM
こちらはすでにデジタル波形での出力に方向転換されているということでよろしいでしょうか。
以下のコミュニティが役立ちそうですがすでに確認されていますでしょうか。
Synchronizing Two Counter Tasks in NI-DAQmx
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5706
また、このカテゴリでは周りの投稿を見ていただくとお分かりのように英語での投稿のほうが多くのアイデアが得られると思います。
よろしくお願いします。
01-31-2016 10:20 PM
デジタルに変更しようしようとおもっております。
ですが後学のため見てみます。
ありがとうございました。