el 10-30-2014 12:15 AM
buenas noches, estaba trabando con un cRIO y dos modulos 9505 uno estaba conectado al motor y el otro sin nada, ya tenia copilado el programa de FPGA en el cRIO en el momento de realizar las pruebas y mover unos conectores los dos modulos se prendieron sus leds rojos y amarillos, eh estado leyendo sobre las causas y son varias temperatura, cortos etc. Lo que no entiendo es como el modulo que no tenia nada conecta se puso igual (leds rojo y amarillo encendidos) que el modulo con el motor y la fuente. Esto tiene alguna solucion? Vuelvo a repetir ya lei las especificaciones del modulos pero solamente menciona las causas pero no si tiene alguna solucion. URGE
el 10-30-2014 01:46 PM - fecha de última edición 07-15-2024 02:34 PM por Content Cleaner
Hola ejcirse;
Antes de intentar habilitar el drive via software (led en amarillo) es importante que se busque cual es la falla (led rojo) que está ocurriendo; ¿que voltaje de alimentación estás usando? hay que verificar si entró algún pico superior a 40 V (el cual puede dañar el módulo) o si tienes algun corto en el motor.
Si estás seguro de que el equipo está bien conectado. entonces te recomendaría reiniciar el cRIO (desconectar, esperar 10 seg y volver a conectar) pero con el switchde NO FPGA y NO APP en la posición de ON .
Una vez reiniciado el chassis. los módulos deberán estar en verde; podrás entonces correr un programa de ejemplo de LabVIEW o hacer un proyecto nuevo; tpara checar que tus módulos no estén dañados.
Si corren bien con este programa enotnces podemos deducir que el problema está en el código FPGA
Exito en tu aplicación