09-23-2016 10:46 AM
Chào bạn,
Nếu như cảm biến của bạn trả về tín hiệu dòng điện thì bạn chỉ cần mắc thêm 1 mạch chuyển từ dòng sang áp bằng 1 mạch điện đơn giản như hình dưới đây là ok.
Bạn có thể dùng nguồn cấp cho opamp hoạt động bằng chính bộ nguồn của card 6009.
Chúc bạn thành công.
09-23-2016 11:07 AM
Rf ở đây là resistor gain, việc lựa chọn giá trị R của bạn phải đảm bảo sao cho điện áp ở ngõ ra không bị bão hòa.
Ví dụ nếu nguồn bạn cấp cho opamp là 5V, và dòng max = 20mA. Thì giá trị R phải chọn làm sao cho Rf < 5/(20*10-3) = 250 ohm.
Nếu như chọn R = 250 thì ở dòng 4mA, ta sẽ có Vout = 1V.
Tuy nhiên, do R = 250ohm là không có, bên cạnh đó các opamp thông thường lại không có tính năng rail to rail output. Như vậy, ta phải chọn Rf= 220ohm. Rf phải có sai số càng thấp càng tốt. Lúc đó, giá trị đo của bạn sẽ càng chính xác.
09-23-2016 11:50 PM
e cảm ơn anh ạ
à mà sau khi đầu ra chuyển thành điện áp thì mình mắc vào chân AI của card
6009 đề hiển thị điện áp trên labview phải ko a.
Vào 09:08 Ngày 23 tháng 09 năm 2016, thanh_nhanbk <web.community@ni.com> đã
viết:
NI Community <https://decibel.ni.com/content/index.jspa>
Chào Mừng Cộng Đồng LabVIEW Việt Nam new comment by thanh_nhanbk
<https://decibel.ni.com/content/people/thanh_nhanbk> View all comments on
this document
<https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-29659#comment-51270>
09-24-2016 06:09 AM
Quy trình làm là như vậy đó bạn.
09-24-2016 10:06 PM
anh ơi cho e hỏi làm thế nào để chuyển giá trị điện áp đó thành tín hiệu áp
suất ạ. áp suất của căm biến từ 0 đến 3.5 bar. mà trong card 6009 có tích
hợp bộ chuyển đổi ADC ko ạ.
e xin cảm ơn \
Vào 04:09 Ngày 24 tháng 09 năm 2016, thanh_nhanbk <web.community@ni.com> đã
viết:
NI Community <https://decibel.ni.com/content/index.jspa>
Chào Mừng Cộng Đồng LabVIEW Việt Nam new comment by thanh_nhanbk
<https://decibel.ni.com/content/people/thanh_nhanbk> View all comments on
this document
<https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-29659#comment-51273>
09-26-2016 06:26 AM
Trong card 6009 chắc chắn là có tích hợp bộ ADC rồi đó bạn. Và tín hiệu trả về của nó đã được viết sẵn để đưa tín hiệu trả về thành giá trị điện áp, chứ không còn là mức lượng tử như các bộ ADC của các dòng vi điều khiển.
Vấn đề thứ hai của bạn là về việc chuyển tín hiệu điện áp thành giá trị áp suất, cái này thì bạn phải xem lại kỹ trong datasheet xem nó có cung cấp hàm truyền hay không? Nếu có hàm truyền thì bạn chỉu việc lập trình dựa trên công thức đó là ok.
Hàm truyền chính là 1 biểu thức được dùng để biểu thị mối tương quan giữa tín hiệu ngõ vào và tín hiệu ngõ ra.
Mình đã thử lên search datasheet cảm biến của bạn, tuy nhiên vẫn chưa có được datasheet và biểu thức của hàm truyền cả. Bạn có thể contact lại với hãng để có thể lấy được thông tin này.
Chúc bạn làm tốt.
09-26-2016 10:53 AM
e cảm ơn anh nhé )
Vào 18:26 Ngày 26 tháng 09 năm 2016, thanh_nhanbk <web.community@ni.com> đã
viết:
NI Community <https://decibel.ni.com/content/index.jspa>
Chào Mừng Cộng Đồng LabVIEW Việt Nam new comment by thanh_nhanbk
<https://decibel.ni.com/content/people/thanh_nhanbk> View all comments on
this document
<https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-29659#comment-51295>
09-26-2016 09:55 PM
anh ơi cho e hỏi tên con ic chuyển dòng sang áp trong mạch anh gửi cho e là
gì vậy anh
Vào 22:53 Ngày 26 tháng 09 năm 2016, vinh quang <quangvinhddtk11@gmail.com>
đã viết:
e cảm ơn anh nhé )
Vào 18:26 Ngày 26 tháng 09 năm 2016, thanh_nhanbk <web.community@ni.com>
đã viết:
NI Community <https://decibel.ni.com/content/index.jspa>
>> Chào Mừng Cộng Đồng LabVIEW Việt Nam new comment by thanh_nhanbk
>> <https://decibel.ni.com/content/people/thanh_nhanbk> View all comments
>> on this document
>> <https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-29659#comment-51295>
09-26-2016 10:12 PM
IC này là opamp, tùy vào nguồn cấp cho bạn là nguồn đơn hay nguồn đôi thì bạn nên lựa chọn opamp cho phù hợp.
Sự lựa chọn opamp ở đây, phụ thuốc vào nguồn cung cấp nhiều nhất.
Nếu sử dụng nguồn đơn thì bạn có thể dùng LM358 hoặc LM322/1/4, ... Tuy nhiên các opamp này đề là dùng cho đa mục đích( General purpose) nên không có độ chính xác cao.
Còn nếu sử dụng nguồn đôi thì bạn có thể dùng OP07( ultra low power, precision), ...
09-29-2016 12:56 AM
Hi thank_nhanbk,
bạn có thể giải thích rõ hơn về khái niệm/thuật ngữ nguồn đơn? nguồn đôi? giúp mình với? Lần đầu mình nghe đến thuật ngữ này!?
thank you very much!