09-16-2012 11:02 AM
大家好:
我最近在使用Arduino模組與APC220無線通訊模組
以LabVIEW的VISA將兩者串聯起來
我在Arduino寫了一個簡單的程式,當收到"b" LED燈就會亮起1秒
在以一個簡單的VISA迴圈做測試
在High ligh Execution測試下是OK,沒有錯誤
不過我的Arduino版上的LED燈並沒有亮起
我的無線通訊口是COM 6
因為在Arduino 內部測試我的無線模組是可以使用的
但在LabVIEW通訊上就是不行
請大家指點指點
謝謝~
09-17-2012 01:55 AM
建議你先在MAX (Measurement & Automation Explore)中找到Com Port,
然後直接從VISA Test Panel去下指令,確定這邊都OK了再進去寫程式。
提供截圖給你參考。