Bonjour,

 

Je souhaite piloter un stepper avec une certaine précision (au mm: retour d'information avec une règle magnétique). Il y a d'autres éléments dans la machine que je conçois et je voudrais limiter les dépenses en limitant l'accumulation des modules NI.

 

Je souhaite utiliser une sortie digitale du module NI-9482 pour piloter mon moteur NEMA 34HP29-6004S avec un driver moteur DM882RS. 

Ma problématique concerne la communication entre le module et le driver. Je pilote habituellement les moteur avec un adaptateur USB - RS482 mais je ne sais pas si je peux utilisé une sortie digitale du module pour assurer la communication avec LabVIEW.

 

Si cela n'est pas possible, comment puis-je communiquer mon code et LabVIEW.

 

Je n'ai encore jamais utilisé d'appareil NI donc je ne suis pas encore familié avec le matériel.

 

Cordialement

0 Kudos
Message 1 of 2
(239 Views)

NI-9482 is a relay card used to switch loads/signals and not for communication/control.

 

DM882RS supports RS-485, and you can use the USB-485 adapter to control it from LabVIEW using the Modbus toolkit.

Santhosh