LabVIEW

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

problème acquisition sur PCI 6032E

Bonjour, je suis actuellement en stage de fin d'étude et il m'ai demandé de réaliser l'aquisition d'un thermocouple. Nous pouvons utiliser qu'une carte PCI 6032E directement et le logiciel labview. Nous avons beaucoup de perturbation et nous ne comprenons pas pourquoi l'aquisition est instable meme en filtre le signal avec un passe bas avant d'enlever les bruits à 50 Hz.

Avez vous une solution?

D'avance merci

0 Kudos
Message 1 of 2
(2,578 Views)

Que voulez-vous dire par "acquisition instable"? Vous trouvez les mesures bruitées?

Les mesures de températures avec thermocouple sont très sensibles. Si vous faîtes une mesure toutes les ms, vous risquez de voir beaucoup de bruit dans votre signal. Essayez simplement de moyenner vos mesures sur des intervailles de temps d'au moins 1 seconde;

Aussi, vérifier les spécifications de votre matériel (http://www.ni.com/pdf/manuals/370720c.pdf + thermocouple) pour déterminer l'incertitude sur vos mesures.

Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect

0 Kudos
Message 2 of 2
(2,538 Views)