NI PCI 6229输入电压问题

您好

     我用1块NI PCI 6229实现下面的应用场景。

     1. 12路AD采集

     2. 24路IO输入

     3. 8路IO输出,要求输出电流能力为24mA

     现在我遇到的问题是,我的输入信号的高电平达到了5.3V~5.4V。我看产品手册,上面写的输入高最大为5.25V。但是这块板卡好像具有过压保护。±20V最多两个引脚是什么意思?还有,我输入24路5.3V~5.4V作为高信号是否可以?

0 项奖励
1 条消息(共 12 条)
2,067 次查看

好的,再跟您确认几项细节。如有理解不到位,请指示说明。

  1. 12路AD采集指的是模拟信号(Analog Signal)转化为数字信号(Digital Signal)。
  2. 24路IO输入指的是信号输入(Input)。
  3. 请问您为什么选择5.3V~5.4V作为高信号,而不是小于5.25V?如果技术上这问题点不能完成,也许我可以建议您替代方案。

如有理解不到位,请指示说明。

0 项奖励
2 条消息(共 12 条)
2,019 次查看

3 条消息(共 12 条)
2,019 次查看

4 条消息(共 12 条)
2,019 次查看

5 条消息(共 12 条)
2,019 次查看

6 条消息(共 12 条)
2,019 次查看

7 条消息(共 12 条)
2,019 次查看

8 条消息(共 12 条)
2,019 次查看

9 条消息(共 12 条)
2,019 次查看

10 条消息(共 12 条)
2,017 次查看