제 시스템을 작동시키면 전압 범위 +-10V를 넘겨버립니다. 이에 회로를 구성해서 전압출력을 낮추려는데 회로구성에 있어서 접지 부분을 AI-에 연결하고 차동으로 하면 될까요? 아니면 혹시 다른 방법이 있을까요?
회로나 출력전압을 낮추는 방법을 알고 계시면 알려주세요 ㅜㅜ
회로를 구성했을때 DAQ에는 어떻게 연결해야할지 정확히 모르겠습니다.
감사합니다.
사진은 현재 상황이고 그래프의 사각펄스처럼 나오는 부분을 없에고 싶습니다!
질문이 2가지 인것 같습니다.
+- 10Vdc 이상 넘어가는건 말씀 하신대로 감쇄기 같은 필터를 써야 할 거구요. OPAMP 같은거로 회로를 꾸며도 되지 않을까 싶습니다만..
첨부 이미지 확인해 보면 나오는데, 앞에 펄스 튀는건, 일단 수신한 뒤에 듀티 비 같은걸로 따져서 자체 필터링을 하시는 수 밖에 없을 거 같습니다.
얼마나 튀는지, 펄스가 어떤 식으로 변화하는지 모르니...
저기 펄스처럼 보이는 건 10볼트 넘어가서 saturation 되어서
파형이 잘려서 펄스처럼 보이는 것 일 겁니다.
그래서 전압을 줄여서 온전한 모양을 보고 싶으신 거라고 판단하였습니다.