11-03-2017 10:29 AM - editado 11-03-2017 10:36 AM
Buen día colegas.
Tengo este equipo cDAQ-9184 CompactDAQ Chassis (8 slot Ethernet).
En mi aplicación controlo 4 quemadores de gas natural haciendo mancuerna con sus respectivos controladores de flama,registro temperaturas,presiones,etc,etc.
Quisiera saber de que forma puedo prevenir que mis salidas queden activadas si por alguna razón mi PC es desconectada de la fuente de energía.
¿Saben como se hace esto?
¿Con la estructura de la imagen (captura 7) funciona?
Gracias
el 11-13-2017 12:51 PM
podrias tratar con la configuracion de power up state para ver si te ayuda por parte de la tarjeta, ademas podrias agregar un ups con comunicacion para monitirear una perdida de energia y asi reaccionar de manera mas controlada en tu sistema
el 11-13-2017 02:34 PM
Podrías proporcionarme mas informacion sobre la primera opción ya que no estoy familiarizado con el tema.
Muchas gracias
el 11-13-2017 04:24 PM
aquí te dejo una imagen en la que se ve es en el max en la sección dispositivos donde aparece tu tarjeta aparece configurar el estado de encendido de la tarjeta el cual puede ser invertido al normal no se si te ayude