el 11-22-2013 10:58 PM
Hola, tengo 7 PLC ya tengo desarrollados los proyectos y las comunicaciones con cada uno, de hecho al hacer la prueba de cada proyecto desde labview no hay problema para la comunicación de cada PLC correspondiente a su proyecto. El problema es que generé los ejecutables de cada proyecto incluyendo la librería que contiene la conexión y al ejecutar los siete proyectos a la vez, solo se comunican con un solo PLC, es decir, los siete proyectos controlan y monitorean un solo PLC. Por favor necesito ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-25-2013 07:05 AM
Hola
Para poder ayudarte, seria importante que nos comentaras ¿que protocolo o metodo estas utilizando para conectarte a los PLC: tcp, modbus, serial, profibus u otro? ¿Que PLC y de cual modelo estas utilizando?
saludos
el 11-25-2013 10:19 AM
Hola, estoy utilizando TCP/IP. Los plc son AutomationDirect ECOM el CPU es un DL-260. Ya lo de dis formas 1. Creando un canal y añadí los siete PLC y 2. En canales diferentes y en los dos casos tengo el mismo resultado. Agradezco tu atención Felipe, saludos.
el 11-25-2013 10:20 AM
Hola, estoy utilizando TCP/IP. Los plc son AutomationDirect ECOM el CPU es un DL-260. Ya lo intenté de dos formas 1. Creando un canal y añadí los siete PLC y 2. En canales diferentes y en los dos casos tengo el mismo resultado. Agradezco tu atención Felipe, saludos.
el 11-25-2013 04:29 PM - fecha de última edición 02-21-2024 04:08 PM por migration-bot
Hola
Acá bajo el supuestos de que el error no sea algo de la configuración de tus PLC como el que cada uno tenga IP distinta lo cual se debe hacer directamente en el PLC y el estar utilizando un switch ethernet, si quieres conectar todos los PLC con un solo computador. Te puedo proponer varias cosas:
1) Utilizar modbus TCP con este toolkit
2) Utilizar TAGS con un opc server ya sea de National Instruments o de otro desarrollador como AutomationDirect's KEPDirect o Kepserver. Para el OPC server de NI hay 2 opciones: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209059 y https://www.ni.com/en-us/shop/product/labview-datalogging-and-supervisory-control-module.html y Aquí podras ver que tu PLC y modelo son compatibles con él: https://www.ni.com/es/support/documentation/supplemental/07/supported-device---driver-plug-in-list-f...
Ahora teniendo los plc conectados al OPC, puedes conectarte a cualquier opc con Labview tal cual aparece aquí: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
saludos
el 11-25-2013 04:46 PM
Hola, de hecho tengo dados de alta los PLC con NI OPC SERVER asi como los TAGS correspondientes a cada PLC. Te comento, no tengo problema para conectarme vía Labview con cada PLC el problema esta al correr los ejecutables de cada proyecto que cree desde labview. Saludos
el 11-25-2013 04:53 PM
Cuando tienes corriendo un ejecutable comunicandoce con un PLC y ejecutas otro ejecutable, ¿que hace?
saludos
el 11-25-2013 05:12 PM
Se conecta al mismo PLC ya sean dos o hasta los siete ejecutables se conectan solo a un PLC
el 11-25-2013 05:25 PM - fecha de última edición 02-21-2024 04:10 PM por migration-bot
La solución a tu problema se resuelve aquí: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YHwPCAW&l=en-US
Comentame si es que tienes algun problema con el link
saludos
el 11-25-2013 07:55 PM
Gracias Felipe Lo voy a Probar y te comento. Agradezco tu atención, saludos.