el 10-28-2014 11:47 PM
Hola, estoy trabajando con un cRIO9073 y tres modulos: dos 9505 y uno de entradas y salidas analogicas, ya realize el programa que quiero descargar al cRIO pero al copilarlo nunca termina de hacerlo lo e dejado por mas de 3 horas y nada, se queda pasmado. Como puedo resolver es problema
el 10-29-2014 12:56 PM
Hola ejcirse
¿De casualidad estas trabajando con Windows 8 y LabVIEW 2013 ? Ese problema esta ligado con el compilador de Xilinx que no es compatible con el SO de Windows 8.
De ser así, el workaround que podemos intentar es es tratar de compilar tu proyecto en otra computadora que tenga instalado el módulo FPGA (de preferencia en una con windows 7). Al final tu puedes copiar los archivos "bitfile" compilados a la computadora en donde no puedes compilar, y descargarlos. Te comparto una liga sobre como hacer esto:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/BAAA6D86CDDD583C8625729E00572C8B
Espero que esta información te sea útil. Saludos.
el 10-29-2014 03:08 PM
En verdad es eso?, lo voy a checar
el 10-29-2014 03:37 PM
Hola de nuevo.
Te comparto un link que habla sobre este tema al respecto. Básicamente el problema esta ligado al compilador de Xilinx (no tanto a LabVIEW o a el Software de NI), ya que no soporta Windows 8. La propuesta que nos hacen es compilar por la nube, sin embargo creo que es mucho más sencillo consegir / instalar LV y LV FPGA en una computadora con windows 7.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8FDE6923DA3C069786257A36005C3EEF?OpenDocument
Saludos.