Hola.

De que manera puedo adquirir señales digitales por medio de una tarjeta NI-DAQ de manera continua? y ademas poder evidenciar dicha señal en una grafica.

Gracias

0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.161 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema jprestrepou94

Que tal jprestrepou94,

¿Que tarjeta DAQ tienes? no todos los modelos de DAQ de National Instruments soportan el uso de adquisición continua temporizado por hardware, por lo que hay diferentes formas de hacer la adquisición. Te recomiendo que utilices el Example Finder encontrado en LabVIEW, en el menu de Help > Find Examples. Dentro del Example Finder puedes buscar dentro de la carpeta Hardware Input and Output > DAQmx > Digital Input, dentro de esta carpeta hay dos ejemplos, Digital - Continuous Input, el cual funciona si nuestra tarjeta DAQ tiene temporización por hardware para entradas digitales, y Digital - SW-Timed Input, el cual funciona en caso de no tener temporización por hardware para las entradas digitales.


Fernando Becerra | Field Applications Engineer | National Instruments | CLA | CTD