el 05-16-2016 11:22 AM
Buen día, tenog un archivo de Labview que se los voy a adjuntar y pues tengo que configurar en el NI MAX dos sensores de temperatura tipo PT100 y don sensonres de pH. Estoy trabajando con un chasis CDAQ 9174 y un modulo universal 9219. A la entrada del módulo para el sensor de pH, se sonecta un transmisor de pH que tiene salida corriente de 4 a 20 mA... y estoy tratando de configurar la escala de pH de 0 a 14 con la corriente de 4 a 20 mA pero me sale error cuando corro el programa porque me dice que no tengo bien configurado los el sensor de pH.
Agradecería mucho su ayuda.
el 05-20-2016 03:35 PM
Hola DalyaJGP
Te recomiendo revisar el siguiente documento, primeramente hay que revisar si el sensor que estás ocupando va a funcionar con la DAQ
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C31A3DFCC2BAC32686256E6F0065706B?OpenDocument
Después podrías revisar si en MAX aparece el dispositivo correctamente y si la escala quedó guardada adecuadamente. ¿Te aparecen en MAX con el nombre que las estás mandando llamar en LabVIEW? Algo que puedes hacer también es borrar el control del canal físico y volver a crear otro control nuevo, a veces pasa que los controles se quedan con datos no actualizados pero eliminando el control y volviéndolo a crear aparecen con los valores nuevos.
Espero que esto te sirva!!