modbus RTU sobre TCP

Queridos compañeros de labor, tengo algunos problemas para poder comunicar vía modbus usando el Datalogging and Supervisory Control (DSC), he podido leer y escribir parámetros a través de otro software, pero no desde LabVIEW, tengo un computador de 64Bit, tengoLabVIEW2019,c1d60f60-5cde-4031-8172-4f17dd4485bb.jpg

 

El equipo que quiero enlazar es un Diris Digiware es un medidor de variables eléctricas de la Marca Socomec

fdaf2a11-0e7a-4d86-8049-2d0c0fb598a3.jpg

 

Actualmente puedo controlar al equipo por un software de la marca, pero ellos aseguran que se puede hacer desde cualquier sistema Scada.

 

La maneta del modbus es modbus RTU sobre TCP, por esta forma necesito entrar en la dirección 5 y luego colocar la IP del equipo a escanear

bc22ddf4-9503-4685-a4d3-06b2f809e54f.jpg

En esta sección coloco, la dirección o registro modbus a interrogar o escribir

Espero algún de ustedes queridos hermanos  puedan orientarme para yo desarrollar un aplicación , saludos y un abrazo fraternal

 

0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.865 Vistas

Sobre ModBUS hay al menos tres tipos de comunicaciones:

- ModBUS Serie

- ModBUS sobre TCP (adaptación de ModBUS Serie utilizando clable Ethernet).

- ModBUS TCP

Si el equipo que mencionas tiene ModBUS TCP te recomiendo que pongas como número de dispositivo el 1( tú pones el 5) y el puerto de comunicaciones tiene que ser el 502. ModBUS TCP creo que no permite cambiar el número de dispositivo, siempre tiene que ser 1.

_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es

0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.769 Vistas

ya lo intente de esa forma  pero no me da respuesta 


@moisan  ha escrito:

Sobre ModBUS hay al menos tres tipos de comunicaciones:

- ModBUS Serie

- ModBUS sobre TCP (adaptación de ModBUS Serie utilizando clable Ethernet).

- ModBUS TCP

Si el equipo que mencionas tiene ModBUS TCP te recomiendo que pongas como número de dispositivo el 1( tú pones el 5) y el puerto de comunicaciones tiene que ser el 502. ModBUS TCP creo que no permite cambiar el número de dispositivo, siempre tiene que ser 1.


 

0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.751 Vistas

Hola:

Te recomiendo que experimentes la comunicación con este simulador: http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

Una vez que consigas comunicar con ese software, indícanos aquí la configuración elegida que hace que la comunicación funcione (puedes hacer captura de pantalla).

Con esta información te podemos ayudar en la comunicación con LabVIEW.

Saludos y suerte. moisan