le 12-18-2020 03:10 AM
Bonjour,
Pour un petit projet j'ai un moteur Maxon avec un contrôleur EPOS4 que je souhaite piloter par LabVIEW. Et je n'arrive pas à trouver dans mes recherches si j'ai absolument besoin d'une carte d'acquisition labVIEW pour que labVIEW puisse communiquer avec EPOS4.
Est-ce que d'après vous je peux faire interface labVIEW/EPOS4 directement (via EPOS Studio), ou il me faut absolument un autre périphérique ?
Merci pour toute informations,
Et belle journée.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 12-18-2020 04:31 AM
Par RS232 (USB), tu peux utiliser l'API EposCmd.dll. Maxon a même fourni une librairie labview qui l'utilise. A mon avis c'est la meilleure solution sur une base Windows et non temps-réel.
Download (check dans EposStudio s'il y a une version plus récente):
https://forums.ni.com/ni/attachments/ni/170/1106848/3/EPOS-LabVIEW-Instrument-Driver-En.zip
Sur Rio ou autre temps-réel, tu peux utiliser Ethercat ou CanOPEN en tant que pilotage par bus de terrain. Regarde pour un librairie NI-SoftMotion sur VI Package Manager (recherche Maxon).
le 12-18-2020 04:42 AM
D'après ce document tu peux aussi piloter ton moteur en CAN avec la dll :
https://www.maxongroup.com/medias/sys_master/8823917281310.pdf
le 12-18-2020 05:30 AM
Merci beaucoup pour ces informations, je vais éplucher ca de près.
le 12-18-2020 08:26 AM