le 04-28-2021 06:03 AM
Merci de votre retour, cependant, j'ai déjà testé cela, et ça ne résout pas le problème.
le 04-28-2021 06:16 AM
@DavidFrance44 a écrit :
Merci de votre retour, cependant, j'ai déjà testé cela, et ça ne résout pas le problème.
Ce code a été validé avec la valeur de l'exemple du lien (230.1). Donc si ce ne fonctionne pas (as-tu bien ajouté la fonction reverse 1D array?, ton code est-il identique à celui que j'ai posté? Tu as bien écrit le bon mot dans le bon registre?) c'est donc que ton automate utilise un protocole différent. Tu as un exemple de valeur dbl et de valeur U16 espérées? Sinon, comme on ne connait ni le protocole (Modbus est un terme très large, il y en a plusieurs variantes en plus de particularités spécifiques à certain fabriquant) ni le résultat espéré on ne peut pas vraiment faire plus pour t'aider.
Ben64
le 04-28-2021 08:17 AM
Merci je vais retenté et vérifier si je n'ai pas fait une erreur dans mon architecture.
Merci à tous pour vos connaissances.
le 04-29-2021 02:33 AM
Impeccable, tout fonctionne bien.