07-27-2021 04:13 AM - modifié 07-27-2021 04:14 AM
Bonjour,
J'ai besoin de faire l'acquisition de plusieurs signaux. J'utilise une carte PCI 6025E et un bloc de connexion SCB-100. Le driver est NI-DAQ (version LV 6.1)
J'obtiens toujours la même erreur :
L'erreur -1001 s'est produite à AI Group Config.
Raisons possibles :
Ni-DAQ LV: Une erreur a été détectée dans la chaîne de caractère d'entrée ; la disposition
ou l'ordre des caractères n'est pas compatible avec l'ordre attendu.
Je ne comprend pas d'où Labview trouve un "ordre attendu", des idées d'où ça peut venir ?
J'ai mis les vi en questions en pièce jointe, n'hésitez pas à me proposer des amélioration/modifications possibles.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-27-2021 05:54 AM
Essaie de mettre 0,1,2,3,4 etc au lieu de V0,V1,V2, etc.
le 07-27-2021 09:18 AM
C'es bon du coup, c'était une erreur de paramétrage dans le Ni-MAX...