le 10-04-2019 03:43 AM
Bonjour,
Je suis un jeune utilisateur de LabView NXG.
J’ai un programme qui fonctionne correctement, il me permet de relever une valeur de pression à chaque changement d’état de switch.
Ces valeurs de pression sont rentrées dans un « Terminal Tableau 2D de DBL ».
J’aimerais intégrer dans ce tableau l’heure exacte de changement d’état des switchs (ou/et le nombre spécifié de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1904 à 0h00), mais je n’arrive pas avec la fonction « Obtenir le temps présent » à la transformer pour qu’elle s’intègre dans un tableau 2D.
Ci-joint un programme qui synthétise ma demande.
Merci pour votre aide ?
Frédéric
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-04-2019 09:01 AM
le 10-09-2019 10:57 AM
Monsieur,
merci pour votre aide tout fonctionne.
Frédéric
10-10-2019 08:22 AM - modifié 10-10-2019 08:24 AM
Bonjour fred-jacq,
Je comprends que le tableau est initialisé à la première itération (<1 = 0) de la boucle while. Une méthode préférable est de connecter "Tableau start" au terminal du registre à décalage de gauche.
Je n'ai pas beaucoup utilisé LabVIEW NXG mais je ne pense pas que ce soit différent de LabVIEW 18.0.
Et pense à marquer la solution de ben64 comme réponse
Yddet
le 10-11-2019 05:20 AM
Bonjour Yddet,
merci pour votre aide et la méthode préférable.
fred-jacq