le 06-28-2019 06:19 AM - dernière modification le 12-31-2024 01:02 PM par Content Cleaner
Bonjour,
Comme vous pouvez le voir en PJ j'ai mis en place des variables partagées publiées sur le réseau pour les envoyer dans une table modbus en suivant le lien suivant
http://www.ni.com/tutorial/13911/en/
le problème que j'ai c'est que mes variables que j'observe dans le gestionnaire de système distribué m'affiche que des 0 sachant que mon vi principal écrit bien des constante voir mon projet en Pj.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien entre les deux ou pas de mise a jour?.
Étant novice dans ce domaine je fais appel a vous pour m'aider a trouver une solution.
Ai je oublié une étape en suivant ce lien? http://www.ni.com/tutorial/13911/en/
merci d'avance pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-01-2019 08:23 AM
Bonjour ayten,
Êtes-vous sûr de l'adresse IP du cRIO ?
De plus, pour moi le serveur d'entrées/sorties doit être au niveau du host et non pas au niveau du cRIO.
Passez une bonne journée.
Clement
le 07-02-2019 05:12 AM
Bonjour Cdkey,
Je viens de résoudre mon problème en supprimant la fonctionnalité NI Scan Engine 7.0 de mon cRIO 9045.
La suppression de cette fonctionnalité ma permis de récupérer mes variables et de les voir vivre a partir du gestionnaire de systèmes distribués et de modbus doctor.