bonjour,

 

Merci Yoann... je vais voir ce que je peux faire !! J'ai besoin de faire quoi coté automate ???

0 Compliments
Message 11 sur 29
1 751 Visites

bonjour,

 

Merci yoann... je vais voir ce que je peux faire avec.

Je dois faire faire quoi du coté automate ???

 

Il me dit aussi qu'il ne trouve pas l'objet VI appelé "MB ethernet Master Query Write Multiple Register"... c'est normal ??

 

0 Compliments
Message 12 sur 29
1 751 Visites

Bonjour,

 

Du côté de votre automate, il faut:

 

1. Le configurer en Ethernet Modbus Esclave

2. Configurer l'adresse IP (se ce n'est pas déjà fait)

3. Programmer l'automate avec le soft fourni si nécessaire

4. Paramètrer les entrées/sorties de votre programme pour le modbus si nécessaire

 

Je ne connais pas votre automate donc je ne peux pas vous aider la dessus mais cela doit se trouver dans le manuel.

 

Pour le vi il faut utiliser la Lib Labview Modbus:

http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4756

 

Ouvrez le VI et lorsque Labview le demande chercher les fichiers à l'endroit ou la lib est sur votre disque.

 

Yoann

 

 

 

0 Compliments
Message 13 sur 29
1 747 Visites

ok merci pour toutes ces info...

 

Mon programme automate est configuré en cscan... j'utilise des %Mxxx et %AIxxx, %Ixxx, %Rxxx, %AQxxx, %Qxxx... je vais me renseigner de ce coté la !!

 

Merci,

 

cordialement,

 

Mak

0 Compliments
Message 14 sur 29
1 741 Visites

j'ai une derniere questions...

Pour communiquer entre le PC et l'automate j'ai une sortie LAN en RJ-45... c'est le meme principe si je veux communiquer avec labview par cette sortie ??

0 Compliments
Message 15 sur 29
1 739 Visites

En modbus TCP vous êtes obligé de communiquer par liaison Ethernet donc la liaison entre votre pc et votre automate se fait pas ce connecteur.

 

Yoann

0 Compliments
Message 16 sur 29
1 734 Visites

d'accord !!

 

donc la je viens de voir et apparement j'ai mon programme de fait et j'ai juste à configurer une adresse IP réseaux...

mais je veux juste le brancher en direct au pc... j'ai toujours besoin de l'adresse IP ?

0 Compliments
Message 17 sur 29
1 731 Visites

Après là c'est du réseau.

 

Votre PC et votre automate doivent avoir des adresses IP dans le même domaine sinon votre réseau ne marchera pas.

 

Par ex:

 

PC: IP 10.0.0.1  Mask 255.255.0.0

Automate: IP 10.0.0.2 Mask 255.255.0.0

 

Pour vérifier que votre connection fonctionne entre les 2, faites un "ping adresse IP de votre automate" dans l'invite de commande de windows.

 

Yoann

0 Compliments
Message 18 sur 29
1 727 Visites

Bonjour,

 

Je souhaite communiquer avec unAPI mais avec Labview en mode esclave. Avez-vous un exemple comme MODBUS_TCP_EXAMPLE mais avec labview en esclave ?

 

Ou avez-vous des informations sur ce sujet avec la méthode à mettre en place ?

 

Merci d'avance

0 Compliments
Message 19 sur 29
1 607 Visites

C7777 a écrit :

Bonjour,

 

Je souhaite communiquer avec unAPI mais avec Labview en mode esclave. Avez-vous un exemple comme MODBUS_TCP_EXAMPLE mais avec labview en esclave ?

 

Ou avez-vous des informations sur ce sujet avec la méthode à mettre en place ?

 

Merci d'avance


Bonjour,

Vous pouvez trouver des exemples d'implémentation Modbus maitre/esclave (série) et client/serveur (tcp) en utilisant les toolkits suivants disponible sur le LabVIEW Tools Network

ModBusVIEWoTCP : http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/209754

ModBusVIEWoSL : http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/210229

 

Ces toolkits peuvent être évalués gratuitement pendant 30 jours.

 

Vous trouverez également de l'information sur ces toolkit ici et .

 

Cordialement,


Olivier Jourdan

Wovalab founder | DQMH Consortium board member | LinkedIn |

Stop writing your LabVIEW code documentation, use Antidoc!
0 Compliments
Message 20 sur 29
1 594 Visites