12-05-2019 07:53 AM - modificato 12-05-2019 07:54 AM
Vogliamo interfacciare il compactRIO-9030 al LCD Monitor IEI Modello DM-F12A. Sono presenti problemi di calibrazione e di interfacciamento, dopo aver effettuato un porting da LabVIEW 2016 a LabVIEW 2018. La freccia, non appena viene toccata sul touch panel, scompare e si posiziona solo ai bordi dello schermo. Potrebbe essere un problema di driver,e quindi eventualmente aggiornali?
in data 01-02-2020 02:46 AM
Oltre a creare questo thread, l'utente ha aperto una richiesta di supporto rivolta al servizio di assistenza tecnica NI. In breve, il Technical Support Engineer ha consigliato di formattare l'hard disk e reinstallare tutti i componenti software sul cRIO, seguendo la procedura descritta nel documento Restore LabVIEW RT Target to Factory Default Configuration che in passato ha permesso ad altri clienti di risolvere problemi analoghi. Tuttavia, trattandosi di hardware di terze parti, non è possibile garantire che questa procedura sia risolutiva.