07-28-2017 12:29 AM
Maaf mohon bantuanya bagaimana menggunakan sensor SCT 013 Di NI myRIO untuk pembacaan volltage dan ampere pada generator untuk kapasitas generator 1Kw 1 pashe
07-31-2017 01:15 AM
Hai Mas Barata.
Projek yang menarik ini mas, saya juga tertarik. sebelumnya, boleh saya tahu tipe SCT 013 yang digunakan? setahu saya SCT-013 kan ada tipe 000 sampai 060 yang memiliki inputan dan keluaran yang bervariasi. saya mengacu pada datasheet berikut mas.
https://www.olimex.cl/website_MCI/static/documents/Datasheet_SCT013.pdf
setahu saya mas, jack dari sensor tersebut itu adalah jack mic 3.5mm, sata belum tahu apakah bisa langsung masuk ke jack mic female myRIO. jadi waktu saya menggunakan STC-013, saya potong jack nya trus saya ganti pin header biasa.
keluaran dari SCT-013 langsung bisa umpankan ke pin analog input untuk SCT-013 tipe keluaran tegangan. tapi untuk keluaran arus (SCT-013-000) perlu ditambahkan resistor agar pembacaan menjadi tegangan (karena analog input myRIO itu baca tegangan aja setahu saya, hehehe). Mas barata bisa memakai MyRIO analog input untuk membaca tegangan yang masuk.
CMIIW. Thanks
Septyawan Aulia - Nuclear Engineering
09-29-2022 10:37 PM
Apakah SCT-013-020 tidak memerlukan modul conditioner tambahan untuk disambungkan dengan MyRIO?, saya masih kesulitan untuk mengkonversi tegangan menjadi arus di LabVIEW. Mohon bantuannya 🙂
09-30-2022 03:18 AM
Output sensor nya apa mas?
Kalau sudah tegangan tinggal sambungkan ke AI.
Untuk konversi ke pembacaan ke nilai arus kalikan saja nilai sensitivity sesuai di datasheet.
Haliatech.com
09-30-2022 12:16 PM
Hai @SaveroHindrawan
sepengetahuan saya, SCT-013-020 itu memiliki output 0-1 V untuk pengukuran arus dari 0-20A. sepertinya analog input myRIO mampu menerima tegangan input hingga 1V seperti yang dikatakan oleh saudara @RezaAB .
untuk proses menyambunkan dari SCT-013 ke MyRIO sudah berhasil kah?
kalau tegangan dari SCT-013-020 sudah dapa dibaca di MyRIO, untuk mengkonversi dari tegangan ke arus dapat dilakukan dengan melakukan regresi linier atau persamaan linier biasa dari nilai didatasheet. sekiranya dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa Arus = Vtegangan x 20.
FYI, saya mengacu ke datasheet ini https://datasheetspdf.com/datasheet/SCT-013-020.html
Terimakasih. CMIIW.
Septyawan
10-05-2022 02:35 AM
Puji Tuhan saya sudah berhasil melakukannya. Terimakasih banyak atas bantuannya 🙏
kemudian saya lakukan ujicoba untuk membaca arus yang mengalir pada Kipas Pendingin (220V dan 0,07A). didapatkan hasil pembacaan sebesar 0,06A.
mungkin masih perlu dikalibrasi lagi, karena masih ada error sekitar ±0,01A