06-27-2011 12:26 PM
Hola,
Quisiera solicitar ayuda sobre un problema que tengo adquiriendo datos desde un PIC a través del puerto serie.
Mi proyecto envía datos de un PIC 16F876A vía bluetooth y los recibe un emulador de puerto serie en la PC. De aquí ingresa a LV. El problema es que cuando visualizo los datos en LV gráficamente se intercalan valores de "0.00" (ceros) con mis datos. Lo mismo sucede cuando grabo valores en una hoja de excel mediante el write spreadsheet.
Lo curioso es que en hiperterminal y en el visualizador numérico del serial read los datos aparecen correctamente.
Si alguien tiene idea de qué puede estar sucediendo se los voy a agradecer.
Muchas gracias,
Lucas.
06-27-2011 12:49 PM
In English:
I request help on a problem I have acquired data from a PIC through the serial port.
My project sends a PIC 16F876A data via bluetooth and get an emulator for the PC serial port. Hence enters LV. The problem is when I visualize data graphically inserted LV values "0.00" (zero) with my data. The same happens when I record values in an Excel spreadsheet using the write.
The funny thing is that in HyperTerminal and on the numeric display of the serial read data appears correctly.
If anyone has any idea what might be happening I will thank you.
Thank you very much,
Lucas
Do you have a screenshot of what the data looks like in Hyperterminal?
Can you post your VI?
06-27-2011 05:25 PM
Hi Reavens Fan, thank you for your reply..
Here I post my VI. I think the problem may be in the adquisition.
Thank you very much.
06-28-2011 09:16 AM
It is impossible to tell what is happening because most of the real work is happening in subVI's that you didn't include.
Zip up your subVI's and attach them to a message as well.
06-28-2011 04:35 PM
you are rigth. My mistake