01-24-2012 08:10 AM
Bonjour
Je souhaite mesurer une température et faire clignoter un voyant si T>25°C.
La mesure de température se fait à l'aide d'une PT100 et du module NI9219 sur la voie 1. Sous labview je configure mon VI à l'aide de l'assistant DAQmx, j'affiche ensuite le signal sous un graphique, cela semble fonctionner.
Un voyant est connecté sur un module 9485 (sur voie 2) via une alim de 24V. Sous l'abview, je souhaite faire clignoter le voyant si T>25°C grace à l'assistant je viens de régler ma sortie (Voie 2 à 5Hz) mais je ne vois pas comment piloter la sortie voyant à m partir de ma comparaison?
Pouvez vous me guider?
Je fais passer le fichier
Merci régis
01-27-2012 06:51 AM
Bonjour,
Je vous propose d'utiliser le VI "DDT".
Vous pouvez aplatir le fil de données dynamiques en scalaire DBL pour faire votre opération de comparaison.
J'ose imaginer que vous commencez avec LabVIEW, c'est pourquoi je vous propose quelques liens pour vous documenter ici et ici
Cordialement,
Romain P.
National Instruments France