Cordial saludo.

soy nuevo en labview por lo que no sé mucho del tema y aunque busco tutoriales no encuentro algo que me funcione, tengo una cadena de caracteres o un string que es leído por labview desde la comunicación serial de mi arduino, lo que necesito hacer es tomar esa cadena de caracteres, cuyos valores que son  solo numéricos están separados o delimitados por comas ejemplo: 1,2,3,4… como hago para separar cada término y mostrarlos en un indicador analógico, son 10 términos en total.

0 Kudos
Message 1 of 3
(355 Views)
Solution
Accepted by topic author Julianfd07

You could use "spreadsheet string to array" with a 1D numeric array as type and your delimiter, then wire the output to an array of indicators.

 

altenbach_0-1714695432667.png

 

 

(We can provide much more specific help if you would attach a VI with a typical string.)

0 Kudos
Message 2 of 3
(347 Views)

Muchas gracias!!!