06-04-2014 05:52 PM
Cuando compilo el progrma de LCD que viene en el embeded eval me sale un error en la compilacion... es el siguiente
ERROR:HDLCompiler:432 - "C:\NIFPGA\jobs\mV13c4u_YpRjr0V\NiFpgaAG_00000133_SequenceFrame.vhd" Line 29: Formal <cparametersignal> has no actual or default value.
INFO:HDLCompiler:1408 - "C:\NIFPGA\jobs\mV13c4u_YpRjr0V\NiFpgaSetOutputDataEnable.vhd" Line 37. cparametersignal is declared here
ERROR:HDLCompiler:854 - "C:\NIFPGA\jobs\mV13c4u_YpRjr0V\NiFpgaAG_00000133_SequenceFrame.vhd" Line 21: Unit <vhdl_labview> ignored due to previous errors.
VHDL file C:\NIFPGA\jobs\mV13c4u_YpRjr0V\NiFpgaAG_00000133_SequenceFrame.vhd ignored due to errors
-->
Segun lo que inveestigue en labview 2012 para abajo si funciona correctamente pero estoy utilizando labview 2013... y me sale un error alguien me podria explicar como solucionar este error para utilizar el LCD con la tarjet sbrio 9636..???
06-05-2014 11:18 AM
Hola crist_sosa,
A juzgar por el texto del error que te aparece es posible que se deba al compilador, te recomiendo que hagamos lo siguiente:
1. Instalemos la versión de NI LabVIEW 2013 FPGA Module Xilinx Tools 14.4 desde el siguiente link:
http://www.ni.com/download/labview-fpga-module-2013/4248/en/
2. En caso de que estés corriendo LabVIEW 2013 SP1 (32-bit) instalemos el siguiente parche:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5812D36C9F85391A86257CBB00687A97
En caso de que tu situación persista después de que actualizemos este módulo, no sé si pudieras compartir un screen shot del error y del Snippet (diagrama de bloques).
Quedo al pendiente crist_sosa, ¡saludos!
David P.
National Instruments
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
06-09-2014 03:17 PM
Que tal David, mira que he actualizado el software de la PC y de la FPGA con el MAX a la versión 13.1 como tu recomendaste, pero sio teniendo el mismo error aquí te adjunto el codigo del error.
06-11-2014 10:40 AM
Hola crist_sosa,
Revisé casos similares y encontré este que en que le salen los mismos errores que a tí:
En este foro el usuario daklapp corrigió la situación desinstalando el LCD Driver, deseleccionando "Mass Compile VIs After Package Installation" y reinstalando el LCD Driver.
David P.
National Instruments
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
06-17-2014 06:33 AM
Hola David y crist_sosa yo tengo exactamente el mismo problema a la hora de compilar, lo curioso es que el programa que estoy haciendo no utilizo para nada la LCD y tampoco me ha funcioando lo que comenta el usuario daklapp. ¿Hay alguna otra solución?.
Un saludo.