07-05-2012 06:51 AM
Hola a todos,
Tengo una DAQ NI USB-6218 y según el datasheet tiene dos contadores. Mi intencion és utilizar el contador ctr0 como salida para un pwm y el ctr1 como entrada para muestrear una frecuencia pero no puedo hacerlo funcionar ya que me da un error -50103 "DAQmx Start Task.vi:13<append> <B>Task Name: </B>_unnamedTask<6B6>". El nombre de las tareas es distinta y ya me he asegurado que estan en pines distintos. ¿Aguien me puede ayudar?
Muchas gracias.
Saludos,
Oscar
Solved! Go to Solution.
07-06-2012 10:17 AM
I translate my message:
I have a DAQ NI USB-6218 and datasheet say that there are two counters. My purpose are to use counter ctr0 like a pwm output and ctr1 like network frequency input but I can't do work as labview gives me an error -50103 "DAQmx Start Task.vi:13<append> <B>Task Name: </B>_unnamedTask<6B6>". Can somebody help my please?
Thank you very much!
Best regards,
Oscar.
Attached file is in the first message.
PD: I'm sorry for my English
07-19-2012 08:36 AM
Hola, Óscar,
las tarjetas de la serie M (62xx) tienen la tecnología STC2 en los contadores. Esto implica que para generar un PWM necesita de dos contadores, con lo cual, si generas un PWM el otro no lo puedes usar. Tendrás que utilizar otra tarjeta adicional de la serie M o adquirir una de la serie X (63xx) que usa la tecnología STC3 y permite generar un PWM con un solo contador. Te copio esta información:
STC2-based devices require the use of 2 counter channels
STC3-based devices only use 1 counter channel
Saludos!!
Jesús.