04-15-2010 08:20 AM
Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner 6024E Karte. Die digitalen Ausgänge funktionieren einwandfrei.
Bei den analogen Ausgängen hab ich ein Problem.
Im Testpanel kann ich die angelegte Spannung ohne Probleme sehen.
Im VI ist die Spannung dann plötzlich in den negativen Bereich verschoben, allerdings nicht "nur" negiert.
Es ist auch kein fester Faktor zwischen angelegter Spannung und angezeigter.
Wenn ich dann die Eingangsspannung auf ungefähr 10V erhöhe springt die Anzeige auf 5V und verharrt dort.
Wo könnte der Fehler liegen?
Mit freundlichen Grüssen
04-16-2010 02:27 AM
Hallo,
wenn die Ausgabe in MAX funktioniert, klingt das für mich nicht so, als wäre die Ursache bei NI-DAQmx zu suchen. Wahrscheinlicher erscheint es mir, dass hier ein Problem mit einer Datentypkonvertierung vorliegt. Funktioniert denn ein standardmäßig mitgeliefertes Beispielprogramm? Wie sieht denn der verwendete Code aus und welche Versionen von LabVIEW und NI-DAQmx kommen zum Einsatz?
Jochen Klier
National Instruments