修改时间 04-03-2023 10:38 AM
在主vi中调用包含“事件结构”的子vi,结果 在主程序中对应的子vi无法运行
请问这个问题该怎么解决呢?
已解决! 转到解答。
修改时间 04-03-2023 10:24 PM
取決于是否需要xian示子VI的前面板。
如是,將子VI設定wei彈出;如果不需要,刪除事件结构。
修改时间 09-14-2023 10:12 PM
按照你的写法实现不了的主要原因是,子程序的事件结构并没有被触发,这是因为主程序每次赋值给子程序时,子程序中的数值或布尔并不是值改变,而是整个子程序被刷新,这相当于子程序中的控件初始值被改变,所以不会触发值改变这个事件。
修改时间 09-15-2023 12:25 AM
二楼说的没问题,或许你的子程序可以改成这样
修改时间 12-19-2023 02:56 PM
多谢多谢
修改时间 12-19-2023 02:57 PM
多谢多谢 我来试试看