关于范例VI“电压(非重生成)-连续输出”的一个疑问

Snipaste_2021-04-15_15-38-10.png

这是其中的信号输出部分的框图,这个循环每次以采样频率1kHz输出1000个采样点,按理说每次循环就执行1s左右。但是很奇怪的是,i=0这个循环很快(肯定没有1s)一下子就跳到了i=1,往后继续执行的时候就正常了。所以我的疑问是为什么在i=0的这个循环为什么会这么快?

 

首先我怀疑在i=0的这个循环里没有执行信号输出的操作,所以在循环里放置了定时函数,然后再检测对应通道的信号生成,发现在i=0这个循环一样是有信号输出的。

 

这就令我更加疑惑了,所以请教各位大佬帮我分析一下究竟是什么原因,谢谢!

0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
929 次查看

一般刷新率超过60hz 我们就分辨不出来了,所以呢靠感觉去评估是不准的。你可以使用Elapsed time函数实际测试一下每次循环周期时间,如果确实时第一个周期时间很短还有输出,那就查找一下第一个循环都做了使什么周期短,第二个都做了什么使周期长。