NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区

取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 

Stimulus Profile Editor执行时间过长

我们在进行故障注入测试的时候,想使用Veristand里面的Stimulus Profile editor模块进行半自动化。主要实现的功能是当FlexRay总线信号A(仅接收)的值从1变为2时,把FlexRay总线信号B(仅发送)的值从0改为1。我们进行尝试的时候,发现总线上面从信号A产生变化到信号B产生变化时间间隔大约是790ms,想请教下有没有其他人使用过这个模块,时间延时是什么样的?

0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
669 次查看

Stimulus Profile Editor 可以配置两种执行文件:

1. Stimulus Profile: 运行在上位机,用于调用不同的Real-Time Sequence (.nivsseq)

2. Real-Time Sequence: 部署到实时系统上,直接控制VeriStand Engine

Creating Real-Time Stimulus Profiles in NI VeriStand

 

确保修改通道值的操作是在Real-Time Sequence上进行,而不是在Stimulus Profile上,否则会有因网络通讯造成的延时。

-------------------------------------------------------
Control Lead | Intelline Inc
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
641 次查看