07-11-2019 04:25 AM
Bonjour,
je dois réaliser des mesures d'impédances entre plusieurs voies d'un système non alimenté.
Les impédances à mesurer doivent être comprises entre 7 kohms et 70 kohms environ.
Existe il un module CRio qui permette celà ? Sinon comment faire à base de module CRio ?
Merci.
07-17-2019 07:52 AM
Bonjour educhene,
Pour pouvoir effectuer des mesures avec votre cRIO, il est nécessaire d'y ajouter des modules de série C.
Dans votre cas, un module de mesure de tension associé à un pont de Wheatstone devrait faire le travail.
Bonne journée,
07-19-2019 09:39 AM
Modules de la série C sont des modules d'E/S numériques.
Je ne comprends pas.
07-22-2019 03:03 AM
Bonjour Educhene,
Mon lien n'étais pas correct, je vous ai donné un lien menant vers les modules de série C numériques.
On parle de modules de série C pour les modules ayant le format cDAQ/cRIO.
Ce lien est plus correct : https://www.ni.com/en-us/shop/select/voltage-category#facet:&productBeginIndex:0&orderBy:&pageView:g...