01-27-2011 02:08 AM - edited 01-27-2011 02:09 AM
Bonjour,
je dois mesurer une fréquence à partir d'un signal 0-5 V, plage de fréquence 0.2 à 80Hz.
J'ai d'abord essayé de mesurer le signal en entrée analogique, puis de la transformer avec Tacho.vi. Mais ça fonctionne très aléatoirement, donc c'est inutilisable.
J'ai ensuite essayé de faire entrer le signal sur un compteur. Le signal fréquence obtenue est aussi inutilsable. Il affiche une fréquence qui oscille entre 10 et 10kHz(variable) au lieu de 2 Hz.
Comment faire?
Voici mon signal d'entrée:
01-28-2011 02:15 AM
Bonjour,
avec quel environnement programmez-vous et avec quelle carte d'acquisition?
J'ai joint un des exemples d'acquisition de fréquence qui est livré avec LabVIEW dont vous voyez le code ici.
02-07-2011 05:41 AM - edited 02-07-2011 05:43 AM
Software
Windows 7
Labview 2009 SP1
Hardware:
Carte PCIe 6323
SCB-68
Ce VI proposé fonctionne.
Le problème c'est que le régime obtenu fait régulièrement des sauts alors que le signal de base est propre (image du haut).
C'est comme s'il voyait des fronts montants qui n'existais pas. Pourtant le signal mesuré à l'entrée du SCB-68 est propre. C'est après que ça s'agrave.
Comment protéger le SCB-68 des parasites? Et la carte PCIe 6323?
Est-il possible de configurer la carte d'aquisition (Threshold, 20/50/80%, ..)?
02-10-2011 06:29 AM
Bonjour,
il ne devrait pas normalement y avoir une telle déformation du signal entre l'entrée et le convertisseur. Cependant, il existe plusieurs modes de fonctionnement pour le SCB-68 et je suggérerais de le mettre en mode feedthrough. Pour cela il faut activer les switchs S1, S2 et S3 et désactiver S4 et S5.
Sinon la carte elle-même utilise les niveaux TTL pour lire le signal et détecter les flancs.
Est-ce que vous voyez le signal d'entrée lorsque l'acquisition fait des sauts?
Salutations,
02-11-2011 06:25 AM
Bonjour,
En activant le mode Feedthrough, que va-t-il se passer avec mes sorties digitales (DIO 0-7)?
Seront-elles encore fonctionnelles?
02-14-2011 02:10 AM
oui, les sorties digitales seront encore fontionnelles. Le mode feedthrough ne fait que transformer le module SCB-68 en connecteur pour les pins de la carte d'acquisition. Il ne s'y trouve donc pas de fonctionnalité additionelle.