el 10-16-2011 08:52 PM
Perdonar que tenga varias preguntas abiertas en el foro pero es que estoy pillado con tonterias y son para el proyecto fin de carrera que tengo que presentar en octubre y se me acaban ya los dias.
Mi problema es que tengo que adquirir 6 señales analogicas por medio de una USB 6009, utilizo simplemente el DAQ Assistant uno para cada señal, seleccionando la ranura correspondiente para cada uno, pero a la hora de funcionar me da un error: ''The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified.''
Haber si alguien me puede hechar una mano 😉
Un saludo y muchisimas gracias.
el 10-16-2011 11:37 PM
Me autocontexto porque ya lo he solucionado el problema y por si alguien lo necesita, he usado el select signal, aunque tambien se puede usar el string signal pero a mi no me funcionaba (aparentemente por un bug).
Cualquier duda preguntarme 😉
el 10-18-2011 05:09 AM
Hola, Montero23,
realmente no es una solución muy elegante usar seis DAQ Assistant para capturar otras tantas señales. El mensaje de que el "recurso está reservado" es porque los canales de entrada analógica comparten electrónica (multiplexor, amplificador de instrumentación y ADC). Por eso, no puedes adquirir con una tarjeta en varios canales a distintas frecuencias, por ejemplo, ya que si fija una frecuencia para el ADC, no puede fijar otra.
Lo mejor que puedes hacer es meter todos los canales en una tarea y utilizar un único bloque de DAQ Assistant, tal y como te muestro en las capturas adjuntas. Si vas pillado de tiempo y tu código te funciona, no lo cambies, pero la forma que te muestro es algo más correcta.
Dale caña al PFC!!
Jesús.
el 01-19-2012 12:14 PM
Hola. Aprovecho este tema abierto para plantear una duda relacionada también con éste.
Estoy trabajando con una tarjeta NI USB-6211 junto con el Labview SignalExpress, y estoy adquiriendo 4 entradas analógicas simultáneamente, a simple vista em parecía que la adquisición era simultánea, pero veo en su datasheet que el muestreo simultáneo no es posible para esta tarjeta. ¿ Exactamente cual es el desfase de tiempo para adquisición entre los canales ? Veo en el datasheet de la tarjeta, en el apartado de "Analog input", pero no entiendo exactamente cual es el valor que tengo de desfase temporal:
Settling Time for Multichannel Measurements |
||
Accuracy, full scale step, all ranges |
|
|
USB-6210/6211/6215/6218 |
|
|
±90 ppm of step (±6 LSB) |
|
4 μs convert interval |
±30 ppm of step (±2 LSB) |
|
5 μs convert interval |
±15 ppm of step (±1 LSB) |
7 μs convert interval |
un saludo!
el 01-20-2012 01:13 AM
Hola, pincho,
abre otro hilo nuevo y te contesto por ahí. Simplemente para organizar la información del foro y que sea más accesible a los usuarios. Pon de título: "desfase de tiempo para adquisición".
Gracias!
Jesús.
el 01-24-2012 10:07 AM
dependiendo de los requerimientos de frecuencia de muestreo de las señales pueden usar el daq assistant y con el adquirir al tiempo los 6 canales de datos, en la parte derecha del daq assistant aparece un boton con un signo de "+" azul que dice agregar canal, si todas las señales se pueden adquirir simultaneamente y quieres usar una frecuencia de muestreo comun (es decir, si para tu aplicacion sirve) entonces le das Nsamples o continuous, el numero de muestras y la frecuencia, aunque sin frecuencia de muestreo se puede usar la opcion on demand, sin embargo esta es temporizada por software lo cual no te dara un tiempo de muestreo deterministico.
si usas estos, en el cable de salida donde dice signals el te saca en una sola las salidas, puedes usar un split del toolbox de dynamic data para ver cada salida por aparte
el 03-16-2017 10:23 PM
amigo como le hiciste para tomar cada señal en el mismo DAQassistant y manipularlos individualmente
el 03-17-2017 10:12 AM
Hola simondorantes,
Para leer varias señales en el mismo DAQ Assistant debes crear una tarea desde NI MAX. En el siguiente link te muestran como hacerlo.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8B320D500D09814A86257FB1008016B7
Saludos!!!
Sebastian
el 05-10-2018 12:22 PM
Hola,
Estoy en la misma situación, pero mi pregunta es como se cual dato corresponde a cual en la gráfica, es de decir como obtengo los datos por separado después de la daq assistant, (en mi caso tengo dos señales.
el 05-12-2018 10:43 AM
Hola Pedro,
Soy nueva usando este software, podrías explicarme como buscar el split del toolbox de dynamic data? porque es justo lo que necesito, para sacar los datos por se parado.