buenos dias estoy escribiendo para hacerle unas preguntas, estoy trabajando en un VI, con labview 2010, tengo una serie de preguntas las cuales enumerare.

 

1) En el plano de control tengo unas tablas que no se como colocar para que se observe el tiempo en segundos y no solo la fecha, es decir, adquiero los voltajes pero el tiempo no me sale en segundo sino la fecha.

 

2) Para adquirir los datos, estoy adquiriendo voltajes, pero estos voltajes si los divido entre 10 obtengo los valores reales que quiero que son temperatura, entonces no se como hacer para a la hora de adquirir mis datos, pueda obtener ya los datos de temperatura y no los de voltaje, es decir, que ya esten dividido entre 10, es que lo he tratado de hacer varias veces pero no he logrado hacerlo.

 

3)Para los while, una pregunta estos se van a ejecutar hasta que yo presione STOP, o hay algo ahi que no sepa, es que lo que he logrado desarrollar es viendo tutoriales y tengo algunas dudas.

 

4) si quisiera que mi panel de control tubiese un boton de parada, es decir que apague los relay y deje de adquirir datos, como configuro un boton que apague todo mi panel, que haga esa funcion, es que a la hora de realizar las corridas y existir algun error, los usuarios que esten trabajando con el panel requieren de un boton de stop que sea de seguridad, espero su respuesta.

 

Les adjunto el VI en el que estoy trabajando, y espero si pueden responderme punto por punto para no cometer errores, muchas gracias, el labview 2010 es en el que estoy trabajando, espero puedan reponderme muchas gracias

 

 

 

Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.947 Vistas

Hola HDOR,

 

Gracias por presentarnos tu pregunta, a continuacion las respuestas que espero te aclaren el panorama:

 

1) Esta propiedad se puede modificar al darle clic derecho y seleccionar propiedades del gráfico, te debe dar algo como la imagen siguiente:

 

ChartProperties.JPG

 

2) Para poder obtener los valores de temperature de una vez puedes usar las escalas personalizadas (custom scales), aqui te dejo el enlace a como hacer las escalas programaticamente.

 

3) Los while loops se van a detener luego de que presiones el boton de stop Y las tareas en ese ciclo se terminen de ejecutar.

 

4) El botón de parada general en realidad depende de la programación, pero se me ocurre que lo puedes tener todo en un bucle principal y cuando este bucle se detiene envia variables locales a los botones de parada de los demas ciclos, de nuevo, esta es solo una forma de hacerlo.

 

Saludos,

 