11-09-2011 08:50 PM
お世話になっております。
USB6009とアンプを組み合わせた測定器をLabView8.6で使用しています。
PCとのセットは複数台あり、USB6009とアンプのセットはPC間で移動して
使用することがあります。USB6009とアンプのセットはそれぞれ微妙に特性が
異なるため、USB6009とアンプのセット毎に専用のファイルへデータを格納
しており、現在は手動で個別のファイル名を付けております。
USB6009とアンプの組み合わせを変えないとするならUSB6009のシリアル番号を
ファイル名に反映させればこれを自動化できます。
DAQ6009のシリアル番号をVI側に読みだす方法について御教示いただければ
幸いです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
11-10-2011 11:44 PM
usb_daq様
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 中山と申します。
今回のケースにちょうど役たつと思われる
技術データベースがございます。
プログラム的にデータ集録デバイスのシリアル番号をクエリする方法
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/82468497AAB3C12A862574DE00393A2A?OpenDocument
以上に関してご質問があれば、お気軽にお書き込み下さい。
宜しくお願いいたします。
中山慧美 (Emi Nakayama)
Application Engineer NIJ
11-21-2011 08:21 PM
E.Nakayama様
usb_daq
お世話になっております。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/82468497AAB3C12A862574DE00393A2A?OpenDocument
以上を紹介していただき,デバイスプロパティノードを用いて USB-6009のシリアル番号を読みだす事ができました.
ありがとうございました.