CompactDAQでNI9263を使用しており、添付ファイルのようなプログラムでアナログ出力を行っております。
このような場合、現在出力している電圧がリアルタイムに見ることができません。
何か良い方法はございませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
12-15-2011 07:49 PM
giornor様、
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 中山と申します。
現在のアナログ出力値を読み取る場合、
通常のDAQのアナログ入力のプログラムに
物理チャンネル名 「Dev#/_ao#_vs_aognd」(#は数値)といれれば、
その#で指定されたデバイスのaoチャンネルの出力値が読み取れます。
下の赤枠で囲まれた部分がその一例です。
「Dev#/_ao#_vs_aognd」が表示されない場合、
文字列で直接入力する、もしくは、
物理チャンネル定数/制御器を右クリックして
「I/O名フィルタ設定」で内部チャンネルにチェックを入れますと、選択できるようになります。
こちらの方法で意図している動作ができますが、
ご連絡いただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
中山慧美
(Emi Nakayama)
12-15-2011 09:51 PM
ありがとうございます。
的確なアドバイスをありがとうございました。
おかげさまで問題が解決できました。
今後もよろしくお願いいたします。