10-25-2024 04:15 AM
LabVIEW(VI)が入ったPCとNI 9482の通信が確立するときNI 9482のリレーは自動的にOFFになる仕様なのでしょうか?
PCからLabVIEWでNI 9482のリレーをONにすると基本的にはその後PCからOFFの指令を出さない限りONを保持するのですが、
PCをシャットダウンして、再びPCを立ち上げてNI 9482との通信が確立されるとNI 9482のリレーがOFFになってしまいます。
これはNI 9482の仕様で、PCシャットダウン後の再通信後もONを保持することはできないのでしょうか?
もし通信確立後もONを保持する方法があれば教えてください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
10-27-2024 04:50 AM
10-27-2024 06:03 PM
NI 9482を電源付きのcDAQシャーシ(cDAQ-9189)にマウントして、LANケーブルでPCと接続しています。
10-29-2024 09:59 PM
ご回答ありがとうございます。
その後色々調べたところ、NI 9482のユーザーマニュアルに以下の記述を見つけました。
Power-on output state .......................Channels off
ですので、電源ON時のデフォルト状態がOFFのため、今の現象になっているのではないかと思います。
試したことがないため確証がないのですが、以下のVIは使えそうでしょうか。。。?
11-01-2024 02:46 AM
NI 9482はa接点のメカリレーなので、電源OFFやリセットで接点OFFになると思います。初期状態をメモリに書き込んでも電源やPCがリセットされるとどうなるかは危ういです。ところがb接点リレーのモジュールはNIにありません。
ご存じだとは思いますが・・・
メカリレーの接点はNOとNCがあります。NO(ノーマリーオープン、a接点)は通常時(リレーコイルに電流を流さない)に接点OFF、アクティブ(電流を流す)で接点ONします。
動作が逆なのはNC(ノーマリークローズ、b接点)で、通常時に接点ON、アクティブで接点OFFです。ちなみに両方使えるのはc接点。
案1は、b接点のリレーを間に挟み、NI 9482のONで接点がOFFするよう駆動します。電源OFFやリセットで接点ONになります。逆にOFFの保持ができないので、チャンネル毎に保持させたい場合は案2です。
案2は、ラッチングリレーを使います。ラッチングリレーはコイルに流す電流(1コイルで±電流、または2コイルでONコイルとOFFコイル)でON/OFFを切り替えられ、接点状態は電流を切っても保持されます。ただしON/OFFを切り替えるのに2チャンネル必要になります。
11-02-2024 03:12 AM
ご回答、ありがとうございます!
DAQmx電源投入時の状態を設定 (VI)を使おうとしたのですが、NI-9482ではデバイスが対応していないというエラーメッセージが出てしまいました。
J.H.Watson さんの回答にある通り、NI-9482では設定できないのかもしれません。
11-02-2024 05:49 AM
ご返信ありがとうございます。
とても丁寧な回答で、よく理解できました。
必要になったら、ご提案の案で試してみようと思います。