11-30-2011 11:00 PM
以前、NI9401について
質問させていただきました。
また、質問させていただきます。
NI9401を使用し、
パルスカウントをしたいと考えています。
cDAQ-9172を使用しています。
NI9401で読み込みたい信号は、どの程度のレベルなら問題なくカウントできるのでしょうか?
たとえば、TTLレベルにしてから。などの条件が必要でしょうか?
ご教示ください、お願いします。
12-01-2011 11:58 PM - 編集済み 12-01-2011 11:59 PM
misato 様
弊社のディスカッションフォーラムにご投稿頂きまして誠にありがとうございます。
平素より、NI 製品をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のワカスと申します。
ご質問頂きました点についてですが、NI-9401にて、TLL信号(0-5V)レベルを入力する
必要がございます。NI-9401の仕様では、最大入力電圧範囲は 5.25Vとなります。
NI-9401の仕様は下記リンクより、ご確認頂けます。
NI-9401の仕様:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ja/nid/208809
以上、宜しくお願い致します。
12-05-2011 02:32 AM
ご返答ありがとうございます。
いま、読み込もうとしている信号はTTLレベルではないので
TTLレベルに変換するために、回路を組む必要がありそうです。
ありがとうございました。
また何か疑問があったら、質問させていただきます。