NI9401の使用について

 

以前、NI9401について

質問させていただきました。

また、質問させていただきます。

 

NI9401を使用し、

パルスカウントをしたいと考えています。

 cDAQ-9172を使用しています。

 

NI9401で読み込みたい信号は、どの程度のレベルなら問題なくカウントできるのでしょうか?

たとえば、TTLレベルにしてから。などの条件が必要でしょうか?

 

ご教示ください、お願いします。

0 件の賞賛
メッセージ1/3
3,851件の閲覧回数

misato 様

 

弊社のディスカッションフォーラムにご投稿頂きまして誠にありがとうございます。
平素より、NI 製品をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

日本ナショナルインスツルメンツ技術部のワカスと申します。

 

ご質問頂きました点についてですが、NI-9401にて、TLL信号(0-5V)レベルを入力する
必要がございます。NI-9401の仕様では、最大入力電圧範囲は 5.25Vとなります。

 

NI-9401の仕様は下記リンクより、ご確認頂けます。

 

NI-9401の仕様:

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ja/nid/208809

 

以上、宜しくお願い致します。

0 件の賞賛
メッセージ2/3
3,833件の閲覧回数

 

ご返答ありがとうございます。

 

いま、読み込もうとしている信号はTTLレベルではないので

TTLレベルに変換するために、回路を組む必要がありそうです。

 

ありがとうございました。

また何か疑問があったら、質問させていただきます。

0 件の賞賛
メッセージ3/3
3,817件の閲覧回数