06-01-2021 04:15 AM
アズビル社のグラフィカル温調計(C7G)をLabVIEW2020を用いてPCから制御しようと思っています。
この温調計はModbusに対応しておりイーサネットでPCと接続しています。
行いたい操作は温度の読み取りと設定温度の変更ですが、私はlabviewの初学者であるため今回は温度の読み取りだけを行いたいと思っています。温度に対応する先頭データアドレスは100(64H)です。
VIを作成してみたのですがエラーコード−389112となってしまいます。解決方法をご存じでしたらご教授ください。制御可能であるならModbusMasterを使用しない方法でも構いません。
解決済! 解決策の投稿を見る。
06-05-2021 01:56 AM
VIを見ました。
開始アドレスが10進数の64になってますが・・・?
06-07-2021 01:16 AM
返信ありがとうございます。
16進数の64ではなく10進数の100で記入するのですね...
10進数に変更したら動作しました。初歩的なミスでした。
助かりました。ありがとうございます。
06-07-2021 01:34 AM
オマケです(^^)
定数上で右クリックして「表示項目」>>「基数」を選ぶと、形式が表示されます。
それ(dなど)をクリックすると表現方法が選べます(または右クリックの「表示形式...」ダイアログでも選べます)。