NI製品ディスカッション

キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 

グラフィカル温調計(C7G、アズビル社)とのModbus通信

解決済み
解決策を見る

アズビル社のグラフィカル温調計(C7G)をLabVIEW2020を用いてPCから制御しようと思っています。

 

この温調計はModbusに対応しておりイーサネットでPCと接続しています。

行いたい操作は温度の読み取りと設定温度の変更ですが、私はlabviewの初学者であるため今回は温度の読み取りだけを行いたいと思っています。温度に対応する先頭データアドレスは100(64H)です。

 

VIを作成してみたのですがエラーコード−389112となってしまいます。解決方法をご存じでしたらご教授ください。制御可能であるならModbusMasterを使用しない方法でも構いません。

0 件の賞賛
メッセージ1/4
1,180件の閲覧回数
解決策
トピック作成者udaが受理

VIを見ました。

開始アドレスが10進数の64になってますが・・・?

0 件の賞賛
メッセージ2/4
1,085件の閲覧回数

返信ありがとうございます。

 

16進数の64ではなく10進数の100で記入するのですね...

10進数に変更したら動作しました。初歩的なミスでした。

 

助かりました。ありがとうございます。

 

 

0 件の賞賛
メッセージ3/4
1,067件の閲覧回数

オマケです(^^)

定数上で右クリックして「表示項目」>>「基数」を選ぶと、形式が表示されます。

それ(dなど)をクリックすると表現方法が選べます(または右クリックの「表示形式...」ダイアログでも選べます)。

0 件の賞賛
メッセージ4/4
1,064件の閲覧回数